Pagina 2 di 3

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 13:58
di kan82
Forse allora dovrei mettere la terra io praticamente ho fatto una base in alluminio dove ho attaccato il portalampada. Posto qualche foto

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 14:03
di kan82
Questa è la panoramica

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 14:09
di kan82
Comunque sia anche se li ho attaccati su una base di alluminio non dovrebbe esserci corrente li o mi sbaglio ??? C'è qualcosa che non va ???? Qualche porta lampada che disperde di sicuro !!!

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 15:07
di Diego
kan82 ha scritto: Forse allora dovrei mettere la terra io praticamente ho fatto una base in alluminio dove ho attaccato il portalampada.
Dovresti mettere a terra tutta la barra.
kan82 ha scritto: Comunque sia anche se li ho attaccati su una base di alluminio non dovrebbe esserci corrente li o mi sbaglio ??? C'è qualcosa che non va ???? Qualche porta lampada che disperde di sicuro !!!
O c'è un portalampada che disperde o c'è una dispersione verso terra da qualche parte (in pratica la corrente rientra dal cavo di terra).
Se vai su qualche elettrodomestico metallico (forno, lavatrice...) connesso a terra dovresti misurare qualcosa, sulla carcassa metallica.
Altrimenti è un problema dei portalampada.

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 18:09
di kan82
Ok ma sei io metto la massa alla barra di alluminio e c'è un problema sui portalampada dovrebbe saltare il differenziale giusto ????

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 18:11
di Diego
Dovrebbe saltare il differenziale, poiché c'è una perdita di corrente verso terra. Sempre se il differenziale funziona (puoi provare a testarlo, prima, premendo l'apposito pulsante).

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 18:32
di salvo 77
Per risolvere il problema devi collegare in entrambi le barre la terra .la dispersione che hai è per induzione.

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 18:35
di Diego
salvo 77 ha scritto: Per risolvere il problema devi collegare in entrambi le barre la terra .la dispersione che hai è per induzione.
Le barre mi sembrano già collegate fra loro con la barra filettata, dovrebbe bastare una terra unica.

Comunque benvenuto su AF!
Quando hai tempo passa pure a presentarti nell'apposita sezione :-bd

Info montaggio CFL

Inviato: 14/07/2017, 18:42
di salvo 77
Per sicurezza è sempre meglio fare un Ponte, i bulloni si potrebbero allentare. Causa lavoro non ho potuto allestire un acquario .spero di farlo entro dicembre.

Info montaggio CFL

Inviato: 16/07/2017, 19:56
di kan82
Ragazzi risolto ho messo la terra alle barre come avevate detto e ora non c'è più corrente :-bd e il differenziale non e saltato , quindi i portalampada sono buoni pero non riesco a capire da dove veniva quella corrente che mi trovavo sulle barre ??? C'è una spiegazione tecnica a questo ???