Pagina 1 di 2

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 17:13
di Tank24
ciao ragazzi , so che forse dovrei chiedere su un forum di elettricisti ma provo anche qui , magari c'e' qualche esperto :D
sto costruendo una plafoniera , ho preso un alimentatore da 360w e collegato in parallelo 12 strisce LED da 1,25metri , 240w totali , metto uno schema per farvi capire
ali.png
in pratica il filo verde in figura , si scalda e parecchio , e' un filo anche grosso , quelli da 220v 16a , tutto il filo da quando si collegano tutti i cavi del parallelo si scalda , come se fosse troppo fino , ma sono 240w 12v... nulla

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 18:16
di Steinoff
Tank24 ha scritto: in pratica il filo verde in figura , si scalda e parecchio , e' un filo anche grosso , quelli da 220v 16a , tutto il filo da quando si collegano tutti i cavi del parallelo si scalda , come se fosse troppo fino , ma sono 240w 12v... nulla
Ciao Tank24, diametro del filo? O anche mmq?

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 18:22
di cicerchia80
Se ci arrivi con un solo filo ti serve minimo un 4mmq

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 18:24
di merk
Tank24 ha scritto: quelli da 220v 16a ,
Questi dati non dicono molto..
Comunque hai un assorbimento di 20A..
Ti serve un cavo 2*4 ma non è "commerciale".. oppure un 4*2,5..e lo usi a coppie..
Il primo numero son i conduttori all'interno del cavo..la seconda cifra i mm2..

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 19:54
di FedeCana
Quanto è lungo il cavo che di scalda ?

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 20:15
di gem1978
Tank24 ha scritto: , e' un filo anche grosso
è un cavo multipolare (più fili dentro unica guaina)? Se si sul cavo c'è scritto qualcosa tipo FROR.... riporta qui.

Riporta anche la lunghezza come chiedeva fedecana

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 20:35
di Tank24
Effettivamente é un 2x0,75mm2 , ma un 2x4mm2 mi sembra esagerato , dove lo trovo?

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 21:03
di FedeCana
Tank24 ha scritto: ma un 2x4mm2 mi sembra esagerato ,
Pensa che io per togliermi tutti i dubbi metterei un 6mmq

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 21:12
di cicerchia80
Tank24 ha scritto: Effettivamente é un 2x0,75mm2 , ma un 2x4mm2 mi sembra esagerato , dove lo trovo?
Non è esagerato,se fosse stata 220 non c'erano problemi
Minore è il voltaggio,maggiore ti serve la sezione dei cavi
Calcola che io su una striscia di 36 LED,a 2.7 A ho una caduta di 0.5 A su un metro di cavetto con un filo da 1 mmq

filo plafoniera si scalda

Inviato: 05/06/2018, 21:14
di merk
Tank24 ha scritto: Effettivamente é un 2x0,75mm2 , ma un 2x4mm2 mi sembra esagerato , dove lo trovo?
Non si scherza con la corrente elettrica.. [-x
È la misura minima.. :-??
Anche un cavo 2*2,5 sarebbe (anche se di poco) sottodimensionato..
Non sottovalutare il rischio..sia di corto circuito che d'incendio se va a contatto con materiali infiammabili..
I cavi li trovi facilmente in qualsiasi negozio di materiale elettrico..Leroy Merlin e simili..
Spendi davvero pochi euro ma dormi tranquillo..