Pagina 1 di 3

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 22/05/2019, 14:40
di Genny73
@lucazio00 volevo avere una spiegazione, se c'e, sul perché il pH continui a scendere nonostante l'elettrovalvola venga chiusa dal controller nel momento in cui raggiunge il valore minimo impostato, nel mio caso è impostato a 6.85 in modo che stacchi a 6.8 e riapra a 6.9, ma questi scende oltre arrivando in questo momento a 6.7, dopodiché risale, mi conviene impostare un valore minimo piu alto? grazie

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 22/05/2019, 17:07
di BollaPaciuli
mia curiosità: KH?

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 22/05/2019, 17:13
di marko66
Genny73 ha scritto: @lucazio00 volevo avere una spiegazione, se c'e, sul perché il pH continui a scendere nonostante l'elettrovalvola venga chiusa dal controller nel momento in cui raggiunge il valore minimo impostato, nel mio caso è impostato a 6.85 in modo che stacchi a 6.8 e riapra a 6.9, ma questi scende oltre arrivando in questo momento a 6.7, dopodiché risale, mi conviene impostare un valore minimo piu alto? grazie
Questo si,ma la curiosita'di @BollaPaciuli è piu' che lecita :-bd

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 22/05/2019, 21:42
di Genny73
KH da ultimo test pochi giorni fa era 5

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 23/05/2019, 10:21
di lucazio00
Ma quando la valvola si chiude il flusso di CO2 si interrompe bruscamente o continua a uscire sempre più piano fino a fermarsi?
Io uso un impianto semplificato...poca CO2 ma sempre dosata senza alcun pHmetro ed elettrovalvola!
Quando chiudo il rubinetto la CO2 non si ferma immediatamente...

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 23/05/2019, 11:11
di Genny73
lucazio00 ha scritto: Ma quando la valvola si chiude il flusso di CO2 si interrompe bruscamente o continua a uscire sempre più piano fino a fermarsi?
Io uso un impianto semplificato...poca CO2 ma sempre dosata senza alcun pHmetro ed elettrovalvola!
Quando chiudo il rubinetto la CO2 non si ferma immediatamente...
Ovviante il flusso non viene interrotto immediatamente, ma come hai detto tu diminuisce fino a fermarsi completamente, io la uso in quanto erogando con sistema citrico-bicarbonato la pressione non è sempre costante e quindi onde evitare stragi l’ho inserito ;)

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 23/05/2019, 11:27
di marko66
marko66 ha scritto:
Genny73 ha scritto: @lucazio00 volevo avere una spiegazione, se c'e, sul perché il pH continui a scendere nonostante l'elettrovalvola venga chiusa dal controller nel momento in cui raggiunge il valore minimo impostato, nel mio caso è impostato a 6.85 in modo che stacchi a 6.8 e riapra a 6.9, ma questi scende oltre arrivando in questo momento a 6.7, dopodiché risale, mi conviene impostare un valore minimo piu alto? grazie
Questo si,ma la curiosita'di @BollaPaciuli è piu' che lecita :-bd
E allora è solo una questione di "taratura",tieniti sul sicuro,se arrivi a 6.7 stai dando troppa CO2 in base al KH(da tabella senza considerare la T°)

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 23/05/2019, 11:59
di Genny73
Infatti @marko66 l’ho tarato a 6,9 in modo che stacca a 6,85 e non dovrebbe andare oltre 6,75, ho anche diminuito il numero di bolle, probabile che il sistema Venturi inizi a funzionare meglio con il tempo, vediamo nei prossimi giorni

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 23/05/2019, 13:52
di marko66
Taralo a 7 e se anche scende un po' non ti da' problemi :D

pH scende anche ad elettrovalvola chiusa

Inviato: 23/05/2019, 14:04
di BollaPaciuli
Genny73 ha scritto: Ovviante il flusso non viene interrotto immediatamente, ma come hai detto tu diminuisce fino a fermarsi completamente
ma l'elettrovalvola è On-Off o ad avviamento/chiusura progressiva?