Tc420 collegamenti e sicurezza
Inviato: 22/06/2020, 13:53
di Zommy86
Avrei qualche domanda, io alla tc420 ho collegato un trasformato a corrente continua da 12v e 30A va bene anche se sovradimensionato?
Nel cavo che esce dal trasformatore e va alla centralina avevo messo uno connettore maschio femmina come quelli in foto per poterla sganciare facilmente, è normale che si scalda un casino, tanto da averlo fuso :/ anche a luci completamente spente?
Conviene mettere tutti cavi diretti senza nessun connettore? Anche nelle varie uscite?
Tc420 collegamenti e sicurezza
Inviato: 22/06/2020, 18:20
di BollaPaciuli
per il modellismo rc usavamo connettori che reggevano a 14V +100A
Quelli indicati a specifica cosa dicono?
Tc420 collegamenti e sicurezza
Inviato: 22/06/2020, 21:16
di Zommy86
BollaPaciuli ha scritto: ↑22/06/2020, 18:20
per il modellismo rc usavamo connettori che reggevano a 14V +100A
Quelli indicati a specifica cosa dicono?
stavo appunto cercando, ma non si sa, nei vari commenti alcuni dicono massimo 5A alcuni 1A.
Colpa mia che li ho messi alla centrilina TC420 che assorbe 20A da 12V
Comunque, è normale che anche se i LED sono completamente spenti il cavo che va dal trasformatore alla centralina mandi continuamente corrente? Cioè se non ci fosse stato un passaggio di corrente continua non si sarebbe scaldato e fuso nulla con tutto spento.
Tc420 collegamenti e sicurezza
Inviato: 22/06/2020, 21:27
di Elia90vr
Zommy86 ha scritto: ↑22/06/2020, 13:53
va bene anche se sovradimensionato?
Assolutamente si.
Zommy86 ha scritto: ↑22/06/2020, 13:53
è normale che si scalda un casino, tanto da averlo fuso :/ anche a luci completamente spente?
assolutamente no.
Dovresti trovare dei connettore con caratteristiche adeguate come ti ha consigliato Bolla
Zommy86 ha scritto: ↑22/06/2020, 21:16
Comunque, è normale che anche se i LED sono completamente spenti il cavo che va dal trasformatore alla centralina mandi continuamente corrente? Cioè se non ci fosse stato un passaggio di corrente continua non si sarebbe scaldato e fuso nulla con tutto spento.
La centralina è costantemente alimentata anche a luci spente. Certo è che in quel caso passa una quantità di corrente irrisoria dal punto di vista fusione del connettore.
Tc420 collegamenti e sicurezza
Inviato: 22/06/2020, 21:31
di Zommy86
Elia90vr ha scritto: ↑22/06/2020, 21:27
assolutamente no.
Dovresti trovare dei connettore con caratteristiche adeguate come ti ha consigliato Bolla
si sto già provvedendo, al momento ho messo dei classici mammut, invece la centralina la ho collega direttamente al trasformatore con un cavo senza utilizzare giunzioni mi sembra più sicuro cosi.
per quanto riguarda i mammut per le varie uscite in caso avevo quelli piccoli, nel caso li compro più grandi.
Elia90vr ha scritto: ↑22/06/2020, 21:27
La centralina è costantemente alimentata anche a luci spente. Certo è che in quel caso passa una quantità di corrente irrisoria dal punto di vista fusione del connettore.
immagino serva solo per tenerla in tensione, e per alimentare lo schermo
Tc420 collegamenti e sicurezza
Inviato: 04/07/2020, 10:44
di AleDisola
Zommy86 ha scritto: ↑22/06/2020, 21:31
si sto già provvedendo, al momento ho messo dei classici mammut, invece la centralina la ho collega direttamente al trasformatore con un cavo senza utilizzare giunzioni mi sembra più sicuro cosi.
Con quelli gialli, vai sul sicuro. Modellismo, 60 Ampere. Ci sono i fratellini minori rossi. (Scordati i 120 Ampere dichiarati nel link.... )
Tc420 collegamenti e sicurezza
Inviato: 04/07/2020, 14:45
di Zommy86
AleDisola ha scritto: ↑04/07/2020, 10:44
Zommy86 ha scritto: ↑22/06/2020, 21:31
si sto già provvedendo, al momento ho messo dei classici mammut, invece la centralina la ho collega direttamente al trasformatore con un cavo senza utilizzare giunzioni mi sembra più sicuro cosi.
Con quelli gialli, vai sul sicuro. Modellismo, 60 Ampere. Ci sono i fratellini minori rossi. (Scordati i 120 Ampere dichiarati nel link.... )
Alla fine ne ho presi da 32A sempre su amazon a sgancio rapido