Pagina 1 di 2
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 9:49
di Silvestro
Ragazzi buongiorno Come da titolo ho avuto una segnalazione di errore dalla famosissima centralina che controlla la temperatura dell'Acquario mi porta come errore HH Qualcuno di voi ha avuto in passato la stessa problematica come avete risolto
A logica dovrebbe essere la temperatura però l'acqua è abbastanza fredda non mi sembra che sia talmente alta è Inoltre ho notato che le ventole non partono ovviamente perché c'è l'errore presumo Qualcuno mi può aiutare ^:)^
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 12:36
di Eurogae
Silvestro ha scritto: ↑23/07/2020, 9:49
Ragazzi buongiorno Come da titolo ho avuto una segnalazione di errore dalla famosissima centralina che controlla la temperatura dell'Acquario mi porta come errore HH Qualcuno di voi ha avuto in passato la stessa problematica come avete risolto
A logica dovrebbe essere la temperatura però l'acqua è abbastanza fredda non mi sembra che sia talmente alta è Inoltre ho notato che le ventole non partono ovviamente perché c'è l'errore presumo Qualcuno mi può aiutare ^:)^
Intendi forse dire TC420?
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 13:37
di AleDisola
Eurogae ha scritto: ↑23/07/2020, 12:36
Intendi forse dire TC420?
Forse, peró non riesco a capire come possa controllare la temperatura con lei...
@
Silvestro puoi spiegare meglio cosa hai fatto a livello di circuito? Cosa intendi per controllare la temperatura? Lo fai con le ventole?
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 13:50
di Eurogae
AleDisola ha scritto: ↑23/07/2020, 13:37
Forse, peró non riesco a capire come possa controllare la temperatura con lei
chiedevo proprio perchè non è chiara la faccenda...
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 13:51
di AleDisola
Eurogae ha scritto: ↑23/07/2020, 13:50
chiedevo proprio perchè non è chiara la faccenda..
Ti faccio compagnia

Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 14:57
di Silvestro
Errore di numeri
centralina temperature STC 1000
abbiamo anche un articolo sul forum
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 15:31
di AleDisola
Silvestro ha scritto: ↑23/07/2020, 14:57
centralina temperature STC 1000
abbiamo anche un articolo sul forum
Il codice "HH" in questa centralina, indica il superamento della temperatura massima
Controlla i collegamenti con la NTC, solitamente quando c'é qualche falso contatto o é scollegata, dá questo errore
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 15:35
di Eurogae
Silvestro ha scritto: ↑23/07/2020, 14:57
Errore di numeri
centralina temperature STC 1000
ahhhhhh ecco che ci siamo...
io andrei a verificare se il sensore della centralina funziona...
sulla mia inkbird generalmente interviene l'allarme in caso di superamento del valore impostato.
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 16:48
di Silvestro
Segnalazione errore centralina stc420
Inviato: 23/07/2020, 16:49
di AleDisola
La sonda di temperatura, pardon ^:)^