Tsar ha scritto:Ma il collegamento elettrico in parallelo è corretto?
Si, Si stai tranquillo il collegamento in parallelo va benissimo.
Tsar ha scritto:Considera che non ho mai fatto nulla di simile e iniziare con un circuito così vicino all'acqua mi preoccupa un pò
Se viene fatto tutto correttamente, e non lasci portalampade vuoti, non devi preoccuparti
Tsar ha scritto:In più nei portalampada ceramici non c'è l'alloggiamento della messa a terra, sarebbe corretto collegarla alla vite centrale?
Se i portalampade, vengono montati su qualcosa di non conduttivo, tipo plastica o legno, e sull'estrno della vasca non ci sono materiali conduttivi, non c'è bisogno di collegamento di terra.
Tsar ha scritto:Inoltre nei punti in cui si incrociano 3 fili vorrei usare dei mammut per maggior sicurezza. Vanno bene?
Puoi benissimo evitare il mammut e la connessione con tre fili, con una a due fili.
Mi spiego meglio:
Entri con i 2 fili al portalampade e da li esci con altri due fili per andare al secondo portalampade, entri ed esci dal secondo portalampade per andare al terzo.
In questo modo non servono morsetti di collegamento.
I collegamenti elettricoi vengono effettuati nel morsetto dei portalampade.
schema elettrico.jpg
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.