Segnalazione errore centralina stc420

Lampade, filtri ed accessori

Moderatori: Ragnar, antoninoporretta

Avatar utente
Silvestro
star3
Messaggi: 696
Iscritto il: 27/12/16, 19:25

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di Silvestro » 23/07/2020, 9:49

Ragazzi buongiorno Come da titolo ho avuto una segnalazione di errore dalla famosissima centralina che controlla la temperatura dell'Acquario mi porta come errore HH Qualcuno di voi ha avuto in passato la stessa problematica come avete risolto

A logica dovrebbe essere la temperatura però l'acqua è abbastanza fredda non mi sembra che sia talmente alta è Inoltre ho notato che le ventole non partono ovviamente perché c'è l'errore presumo Qualcuno mi può aiutare ^:)^

Posted with AF APP

Avatar utente
Eurogae
star3
Messaggi: 4903
Iscritto il: 28/01/18, 17:20

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di Eurogae » 23/07/2020, 12:36

Silvestro ha scritto:
23/07/2020, 9:49
Ragazzi buongiorno Come da titolo ho avuto una segnalazione di errore dalla famosissima centralina che controlla la temperatura dell'Acquario mi porta come errore HH Qualcuno di voi ha avuto in passato la stessa problematica come avete risolto

A logica dovrebbe essere la temperatura però l'acqua è abbastanza fredda non mi sembra che sia talmente alta è Inoltre ho notato che le ventole non partono ovviamente perché c'è l'errore presumo Qualcuno mi può aiutare ^:)^
Intendi forse dire TC420?

Posted with AF APP
Gaetano

Avatar utente
AleDisola
star3
Messaggi: 4616
Iscritto il: 04/06/17, 21:10

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di AleDisola » 23/07/2020, 13:37

Eurogae ha scritto:
23/07/2020, 12:36
Intendi forse dire TC420?
Forse, peró non riesco a capire come possa controllare la temperatura con lei... :-?

@Silvestro puoi spiegare meglio cosa hai fatto a livello di circuito? Cosa intendi per controllare la temperatura? Lo fai con le ventole?
"Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande."
Charles Proteus Steinmetz

SITO WEB: www.hi-plafo.com

Avatar utente
Eurogae
star3
Messaggi: 4903
Iscritto il: 28/01/18, 17:20

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di Eurogae » 23/07/2020, 13:50

AleDisola ha scritto:
23/07/2020, 13:37
Forse, peró non riesco a capire come possa controllare la temperatura con lei
chiedevo proprio perchè non è chiara la faccenda...

Posted with AF APP
Gaetano

Avatar utente
AleDisola
star3
Messaggi: 4616
Iscritto il: 04/06/17, 21:10

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di AleDisola » 23/07/2020, 13:51

Eurogae ha scritto:
23/07/2020, 13:50
chiedevo proprio perchè non è chiara la faccenda..
Ti faccio compagnia =))

Posted with AF APP
"Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande."
Charles Proteus Steinmetz

SITO WEB: www.hi-plafo.com

Avatar utente
Silvestro
star3
Messaggi: 696
Iscritto il: 27/12/16, 19:25

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di Silvestro » 23/07/2020, 14:57

Errore di numeri =))

centralina temperature STC 1000

abbiamo anche un articolo sul forum

Posted with AF APP

Avatar utente
AleDisola
star3
Messaggi: 4616
Iscritto il: 04/06/17, 21:10

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di AleDisola » 23/07/2020, 15:31

Silvestro ha scritto:
23/07/2020, 14:57
centralina temperature STC 1000

abbiamo anche un articolo sul forum
Il codice "HH" in questa centralina, indica il superamento della temperatura massima
Controlla i collegamenti con la NTC, solitamente quando c'é qualche falso contatto o é scollegata, dá questo errore
Questi utenti hanno ringraziato AleDisola per il messaggio:
Silvestro (23/07/2020, 15:52)
"Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande."
Charles Proteus Steinmetz

SITO WEB: www.hi-plafo.com

Avatar utente
Eurogae
star3
Messaggi: 4903
Iscritto il: 28/01/18, 17:20

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di Eurogae » 23/07/2020, 15:35

Silvestro ha scritto:
23/07/2020, 14:57
Errore di numeri

centralina temperature STC 1000
ahhhhhh ecco che ci siamo...
io andrei a verificare se il sensore della centralina funziona...
sulla mia inkbird generalmente interviene l'allarme in caso di superamento del valore impostato.

Posted with AF APP
Questi utenti hanno ringraziato Eurogae per il messaggio:
Silvestro (23/07/2020, 15:50)
Gaetano

Avatar utente
Silvestro
star3
Messaggi: 696
Iscritto il: 27/12/16, 19:25

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di Silvestro » 23/07/2020, 16:48

AleDisola ha scritto:
23/07/2020, 15:31
NTC
cos'è

Posted with AF APP

Avatar utente
AleDisola
star3
Messaggi: 4616
Iscritto il: 04/06/17, 21:10

Segnalazione errore centralina stc420

Messaggio di AleDisola » 23/07/2020, 16:49

Silvestro ha scritto:
23/07/2020, 16:48
cos'è
La sonda di temperatura, pardon ^:)^

Posted with AF APP
"Non esistono domande stupide e nessuno diventa stupido, fino a che non smette di fare domande."
Charles Proteus Steinmetz

SITO WEB: www.hi-plafo.com

Bloccato

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 7 ospiti