Pagina 3 di 3
Erogazione CO2 tramite Venturi
Inviato: 15/05/2019, 16:23
di Genny73
@
lucazio00 Sono d’accordo, ma avendo notato che differenti tipi di impianti fai da te, a fine ricarica hanno questo improvviso sbalzo di pressione, non volevo friggere tutto con un erogazione esagerata
Erogazione CO2 tramite Venturi
Inviato: 15/05/2019, 16:26
di lucazio00
Certo io infatti uso una bombola di CO2
Erogazione CO2 tramite Venturi
Inviato: 15/05/2019, 17:21
di nicolatc
lucazio00 ha scritto: ↑Come intervallo di 0,3 non è poco...vuol dire che se imposti Xmg/l di CO
2 a pH 6,8 vuol dire che:
a pH 6,5 stacca il flusso di CO
2 e la CO
2 risulta 2X mg/l
a pH 7,1 apre il flusso di CO
2 e la CO
2 è di X/2 mg/l
Ciao Luca, credo che 0.3 punti di "dead band" implichi che se, ad esempio, setti il pH a 6.8, lo stesso oscillerà al massimo tra 6.65 e 6.95 (cioè 3 decimi in tutto, non 3 decimi a sinistra e 3 decimi a destra del set point).
Quindi la banda di oscillazione è più ristretta, e di conseguenza meno problematica da gestire.
Il set point più adatto ad evitare stragi da eccesso di CO
2 dipende anche dal pH "normale".
lucazio00 ha scritto: ↑Certo io infatti uso una bombola di CO
2
E' sicuramente il sistema ideale, sebbene non sia il più economico.
Erogazione CO2 tramite Venturi
Inviato: 15/05/2019, 17:44
di Genny73
@
nicolatc mi hai dato da pensare, in effetti non è che abbia avuto modo di controllare, ma ti farò sapere, perché se fosse un oscillazione totale +- di 0,3 allora sarebbe perfetto
Aggiunto dopo 1 minuto 21 secondi:
@
nicolatc cosa intendi per “pH normale”?
Erogazione CO2 tramite Venturi
Inviato: 15/05/2019, 19:37
di lucazio00
nicolatc ha scritto: ↑Ciao Luca, credo che 0.3 punti di "dead band" implichi che se, ad esempio, setti il pH a 6.8, lo stesso oscillerà al massimo tra 6.65 e 6.95 (cioè 3 decimi in tutto, non 3 decimi a sinistra e 3 decimi a destra del set point).
Quindi la banda di oscillazione è più ristretta, e di conseguenza meno problematica da gestire.
Ah bene, anzi meglio!
nicolatc ha scritto: ↑E' sicuramente il sistema ideale, sebbene non sia il più economico.
Il ritorno positivo è sulla stabilità del flusso e sulla maggiore autonomia del sistema!